Strona 1 z 1

NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

PostNapisane: 21 mar 2014, o 11:24
przez grizzly
Witam
Wczoraj wykonałem serwis klimatyzacji tj. napełnianie czynnika + ozonowanie/odgrzybianie.
Parametry po serwisie na wydruku:
odzyskano 436g
próżnia 6 min
test próżni 2 min
nowy olej 25g
ładowanie 475g

Około 5min po zakończeniu napełniania klimy w trakcie odgrzybiania/ozonowania pod maską nastąpił wystrzał... :shock:
Mechanik od serwisu klimy stwierdził, że jeśli klima nadal chłodzi to wszystko jest OK.
Moim zdaniem fatalnie wykonano tą usługę ponieważ mam zastrzeżenia co do jej wykonania:
- mój silnik to 1.7CDTI Z17DTJ - czy nie powinno byc wtłoczone 450g czynnika ?
- czy na układzie klimatyzacji jest zawór bezpieczeństwa, który się załączył gdy napełniono 475 zamiast 450 ?
- czy czas próżni nie powinien trwac 20 min, a nie 6 min ?
- ile przewodów powinno byc podłączonych w trakcie odzyskiwania i napełniania klimatyzacji ? standardowo dwa czy jeden ? podłączony był tylko jeden przewód

Prośba o informację co Waszym zdaniem źle wykonali i czy w tej sytuacji układ klimatyzacji mógł się uszkodzic :| ?

Re: NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

PostNapisane: 21 mar 2014, o 16:59
przez cosmoflex
co do przewodów to są dwa podłączone napewno w poprzednim aucie cały zabieg trwał 45 minut cały komplet tak jak piszesz tylko czynnika weszło 550ml i napewno nie powinno być żadnego wystrzału ?